查看: 3331|回复: 8
收起左侧

[管系] 空调制冷管路怎么密性实验,压力多少要做多久

[复制链接]
发表于 2009-3-24 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
空调制冷管路怎么密性实验,压力多少要做多久
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-3-24 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用N2,压力和时间图纸上有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先做打压试验,再做抽真空试验,应该在试验大纲中有详细要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上已说了,如果还不太清楚的话,请设备供应商的服务工程师协助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-3 10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
  thanks
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-6 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
系统压力试验,此项试验在制冷管系绝缘工作之前进行。在规定的压力下向系统中充混有一定数量的R404A冷剂的氮气(或干燥空气),
   A,检漏试验
   压力升至1.0MPA,维持此压力,进行检漏试验,检漏试验用肥皂或检漏设备进行。
   B,压力试验
      冷凝压缩机组、冷风机、膨胀阀等设备不做此试验。
   C,系统低压侧强度试验
   将系统内压力升至2.25MPA。保持此压力8小时,检查是否有压降。
   D,系统高压侧强度试验
   将系统高压侧的压力升至3.15MPA,保持此压力8小时,检查是否有压降.
      E,真空试验
   将系统抽真空至 101.3KPA (760MMHG), 保持一天, 检查压力回升不超1.33KPA (10MMHG )。
   F,充注制冷剂
  上项试验结束后,接着充入适量的制冷剂。充注制冷剂以前确认干燥器中的干燥剂有效。充注过程中要防止空气渗入系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-8 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-8 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
书到用时方恨少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-23 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
专业 顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-17 02:13

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表