查看: 12470|回复: 12
收起左侧

[电气] 应急发电机的启动,是要两套还是两种启动方式啊?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2015-7-20 08:07 |阅读模式 来自: 中国上海
应急发电机的启动,是要两套还是两种启动方式啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-7-20 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
SOLAS REGULATION 45: 有寫到:自動起動者應能連續起動三次。防止自動起動耗竭及人工起動失效應設30分鐘內另加3次起動之第二能源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
SOLAS REGULATION 45: 有寫到:自動起動者應能連續起動三次。防止自動起動耗竭及人工起動失效應設30分鐘內另加3次起動之第二能源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 10:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
SOLAS REGULATION 45: 有寫到:自動起動者應能連續起動三次。防止自動起動耗竭及人工起動失效應設30分鐘內另加3次起動之第二能源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习中。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我如果没记错的话应该还有一句话:“有手动启动方式的除外。”也就是说有一种常规的启动方式,如果设备本身还具备手动人工启动就可以不用配置第二种启动能源,但是如果连续3次启动失败要有启动失败报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般厂家为了省成本都是两套起动,哪怕是两套电池就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
好多水军啊!关键睡是水的我看不懂   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
应发室应该不是还有一个应急气瓶和一个手摇压缩机吗,一套是应急启动,,一套是压缩空气启动 ,,还有一个电启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 21:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般两种启动方式,一种电池启动,规定要能够启动三次以上,还有一种液压手动启动,不过很难压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
elite0815 发表于 2015-7-20 09:29
SOLAS REGULATION 45: 有寫到:自動起動者應能連續起動三次。防止自動起動耗竭及人工起動失效應設30分鐘內 ...

你一定是台湾的网友吧,非简化字用的很熟练嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两套,和两种,真好难说清。

比如用点瓶起动,须两组独立电瓶,带各自的充电器,但公用一个起动马达,

一种电瓶起动方式,加一种液压储能罐起动方式,

气动起动,一个气罐,一个手动气泵,气罐与机舱应急气瓶连接。

以上三种比较常见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2套独立的启动方式,在没有外界任何动力的情况下,可以启动应发。一般为电+弹簧或液压。如果另外配电瓶,也可以电+电。
回复 支持 反对

使用道具 举报