在建造某散货船时,就厨房防火风闸和风道的布置等问题和验船师讨论无果,请大虾赐教
观点描述:目前在厨房集气罩风道进口安装有一只防火风闸,在风道穿越厨房壁板后、紧贴壁板处装有另一防火风闸,两风闸的钢丝绳引到厨房的门口、可以手拉操作。该船的验船师研究SOLAS后认为集气罩风道上的两个防火风闸要在厨房的外面能操作,因此要将拉绳引到厨房外;验船师同时认为厨房的壁板是A级防火,所以不能在壁板上开孔引钢丝
问题一、我们现在的布置是多年来的习惯布置,多家船级社均没有提出异议,是不是我们过去的布置都有问题?大虾对相关规范是如何理解和执行的?
问题二、如果验船师的理解是正确的,在不将手动风闸改成气动风闸的前提下,如何满足验船师的要求?

小妹跪拜了!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-7-17 23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的再翻翻SOLAS,才敢回复。静待更专业人士。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一种自熔式的关闭装置。当温度达到一定的温度,一种特殊的胶熔化掉,让执行机构动作,关闭风闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2015-7-17 23:13
我的再翻翻SOLAS,才敢回复。静待更专业人士。

对于A级,贯穿件的节点如果船级社认可,应该可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-18 10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原来是小妹来了,我友情回复一下吧
集气罩上的防火风闸的遥控不需要延伸到处所以外,因为它们是保护烟道本身的,而不同于布置在不同限界面上的防火风闸,例如厨房和餐厅,如果风闸布置在A处所,遥控就要在B处所。

所有风闸都有类似易熔塞的东西,遇火失效自动关闭,其二风闸有就地手柄。其三此手柄有钢丝绳可以引出到天花板以外,此引出装置即视为遥控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-26 15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上各位,特别感谢五楼。
顺便通报一下,和现场验船师讨论无果后,直接找到审图中心,他们内部沟通后决定维持现状,此事告一段落。
再次感谢大哥大姐们
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
货船倘若能够在厨房内遥控操作即视为满足要求。非就地操作(譬如遥控按钮或者引出的钢丝)均可以理解为遥控。

关于自动挡火闸,位于排气导管上端的那个公约没有“自动”要求。(08修正案新要求)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-5 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我以前也碰到类似情况,因为急着交船就做了,敢问妹子是是哪个船级社验船师提出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-8 15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个说出来就有点尴尬了。我们的目的是提高水平,不是对那个船级社或者哪个人,您说是吧?理解万岁啊