12
返回列表 发新帖
楼主: mecca7aa
收起左侧

[电气] 配电板绝缘垫

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-13 14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2015-7-13 13:43
不需要船级社证书, 工厂证书就可以。

谢谢江海!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-7-13 17:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡

对于船舶,SOLAS 是这也要求的:

CH II-1 Re 45
2.  Where necessary , non conductive mats or grating shall be provided at front of switchboards and rear of switchboards.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-13 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.1.4  配电板的安装     2.1.4.1  主配电板相对于主发电站的位置,应尽可能具有正常供电的完整性,使其只有在同一处所发 生火灾或其他事故才会受到影响。主配电板的围蔽,例如利用位于该处所主界限以内的机器控制室所提供 的围蔽,不能视作配电板与发电机隔开。     2.1.4.2  配电板的后面和上方不应设有水、油及蒸汽管、油柜以及其他液体容器。如不能避免时则应 有可靠的防护措施。     2.1.4.3  主配电板的前后应留有足够宽度的通道。其前面通道的宽度应至少为 0.8m。后面通道的宽度 应至少为 0.6m,且与加强肋骨间的通道宽度应至少为 0.5m。如配电板的结构型式可在前面和侧面进行维 护检查和更换部件时,则可不设后通道。 2.1.4.4  当主配电板长度超过 4m 时,应尽可能在主配电板的两端均设有通道。除安装在机器控制室 中的主配电板外,均应在其后通道的两端入口处配置带锁的门。 2.1.4.5  主配电板的前后均应铺有防滑和耐油的绝缘地毯或经绝缘处理的木格栅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 17:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表