查看: 1342|回复: 3
收起左侧

[电气] 星三角启动问题

[复制链接]
发表于 2015-6-26 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
各位前辈,小弟电气入门,有些问题请教
1,为什么要有星、三角两种启动形式?他们的优缺点是什么?各适用于什么形式的泵?
2,在星三角转换时,有一个可调的转换时间?请问这个时间是越长越好还是越短越好?
3,最近遇到一个泵,在星三角转换时经常过流保护,脱扣,把转换时间调长了以后就好了,请问为什么会这样?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-6-27 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
减少起动电流过大,对电网造成过大的电压降,从而造成对电网的冲击。星形转三角性,一般延时8biao
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-27 18:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
看用在什么电机一般是8到10秒,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-27 18:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
一般是8到10秒
回复 支持 反对

使用道具 举报