10.3 Electrical installations in battery rooms
10.3.1 Only lighting fittings may be installed in compartments
assigned solely to large vented storage batteries (see
Ch 2, Sec 11, [6.2.1]).
The associated switches are to be installed outside such
spaces.
Electric ventilator motors are to be outside ventilation ducts
and, if within 3 m of the exhaust end of the duct, they are to
be of an explosion-proof safe type. The impeller of the fan is
to be of the non-sparking type.
Overcurrent protective devices are to be installed as close
as possible to, but outside of, battery rooms.
Electrical cables other than those pertaining to the equipment
arranged in battery rooms are not permitted.
10.3.2 Electrical equipment for use in battery rooms is to
have minimum explosion group IIC and temperature class
T1.
10.3.3 Standard marine electrical equipment may be
installed in compartments assigned solely to valve-regulated
sealed storage batteries.


上面的规范提到的的outside ventilation duct 理解成 风管的端部,那么后面的3M之内是什么意思啊。风机要装在端部,那不肯定在排气端的3M之内了啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-6-2 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3米内的电气装置必须是防爆的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 12:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 aqwe 于 2015-6-2 13:10 编辑

如果你这个风管的端部长过3米,风机就无需防爆了
--
江船友说的极是,要加强学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 13:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 江海直达 于 2015-6-2 13:16 编辑

Electric ventilator motor are to be outside ventilation duct, and if electric equipment located within 3 m of the exhaust end of the duct, they are to
be of an explosion-proof safe type.

这样,意思就清。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 13:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
估计你少打几个词:
一看,好像美国船级社

Electric ventilator motors are to be outside ventilation ducts, and if electric equipment located within 3 m of the exhaust end of the duct, they are to
be of an explosion-proof safe type.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-2 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
江海直达 发表于 2015-6-2 13:10
Electric ventilator motor are to be outside ventilation duct, and if electric equipment located with ...

这是BV的原文啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
江海直达 发表于 2015-6-2 13:13
估计你少打几个词:
一看,好像美国船级社

经我的钛合金猴眼鉴定是BV规范。左右分栏格式,楼主直接拷贝的。
不光是电瓶间,油漆间也一样,机械通风口3M范围内,都要求防爆。其他船级社也有类似要求。
如CCS,在开敞甲板上距油漆间进气和排气通风口 1m 或距机械通风排气出口 3m 范围内,安装防爆的。
ABS规范和CCS的要求是一样的,在这个范围都定义为危险区域。
DNV也是一样的,而且明确把上述范围定义为危险区域2。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 17:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
youngfp 发表于 2015-6-2 13:49
经我的钛合金猴眼鉴定是BV规范。左右分栏格式,楼主直接拷贝的。
不光是电瓶间,油漆间也一样,机械通风 ...

请教The associated switches are to be installed outside such spaces.并没有提到3米问题,如何解释?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
aqwe 发表于 2015-6-2 17:44
请教The associated switches are to be installed outside such spaces.并没有提到3米问题,如何解释?

一样的,按照危险区域范围选择开关。
自然通风,就是那个百叶窗,你看看一般开关肯定大于1米了。
不管哪种处所,通风控制都要求在处所外面。因为你电机直接安装在风道上,素以专门提出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 11:00 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
youngfp 发表于 2015-6-2 21:40
一样的,按照危险区域范围选择开关。
自然通风,就是那个百叶窗,你看看一般开关肯定大于1米了。
不管 ...

按照危险区域范围选择开关当然没有问题,问题是这个开关放在外面并没有防爆要求,你要求买防爆的开关,价钱是不一样的。船厂付了不必要付的钱.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
aqwe 发表于 2015-6-3 11:00
按照危险区域范围选择开关当然没有问题,问题是这个开关放在外面并没有防爆要求,你要求买防爆的开关,价 ...

不是没有要求,而是有要求。

没有在危险区域当然不用要求你买防爆的,在范围里面就是必须的。

看一下这里半径500和半径1500

看一下这里半径500和半径1500

此处这个开关就是防爆的,在危险区域2范围内

此处这个开关就是防爆的,在危险区域2范围内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 12:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
youngfp 发表于 2015-6-3 12:16
不是没有要求,而是有要求。

没有在危险区域当然不用要求你买防爆的,在范围里面就是必须的。

请教你这个是设计公司的图纸,还是规范?出自何处?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 13:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
"Electric ventilator motors are to be outside ventilation ducts
and, if within 3 m of the exhaust end of the duct, they are to
be of an explosion-proof safe type."

规范是否缺了几个词, 只有他们船级社的人可以澄清:
但是, 就相关问题可以给出以下建议:
对传统的透气式电池,充电电流达到一定值或有强充功能,电池间提供机械通风。机械通风机的马达,要在风道外,也不能装载电池间内,无火化结构的风机。
机械风纪出风口3米范围内划定为危险区。

"Electric ventilator motors are to be outside ventilation ducts
and, if electric equipment located within 3 m of the exhaust end of the duct, they are to
be of an explosion-proof safe type."
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-3 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 he00jing 于 2015-6-3 20:09 编辑
江海直达 发表于 2015-6-3 13:32
"Electric ventilator motors are to be outside ventilation ducts
and, if within 3 m of the exhaust e ...

你好,因为把马达做到时风道外面的成本和买一个防爆风机价格是差不多,我这里选择直接用防爆马达就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
he00jing 发表于 2015-6-3 20:02
你好,因为把马达做到时风道外面的成本和买一个防爆风机价格是差不多,我这里选择直接用防爆马达就行了。

焦点就是马达不许在风道内,即使是隔爆型马达。你要理由,我可以再往下说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
he00jing 发表于 2015-6-3 20:02
你好,因为把马达做到时风道外面的成本和买一个防爆风机价格是差不多,我这里选择直接用防爆马达就行了。

以后坏了,要换就不一样了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电池间排风口3米范围内的电器是防火型的
回复 支持 反对