查看: 4502|回复: 12
收起左侧

[MARPOL] 关于MEPC157-55 未处理污水排放速率的要求

[复制链接]
发表于 2015-5-5 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请教大侠:

最近学习了MEPC.157(55)的内容,关于未经处理的生活污水排放的速率要求,

根据其计算表格及公式推导出最小的最大排放速率为1.339m3/h, 那么在设计污水排放系统的时候如何满足这个速率要求?现在我们选用的泵是15m3/h,

抑或有其他理解?

欢迎探讨!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-5-5 10:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
泵选小一点就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出口阀关小不行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该有相近的小泵啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2015-5-5 10:49
泵选小一点就可以了

大哥,说具体点啊?应该选多大的泵?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
labilaoxin 发表于 2015-5-5 13:14
出口阀关小不行吗?

出口阀关多少才能满足流量要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 15:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
zxdfang 发表于 2015-5-5 15:12
大哥,说具体点啊?应该选多大的泵?

你自己不是计算出来了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-5 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2015-5-5 15:29
你自己不是计算出来了吗?

这流量有点小啊。我的意思是有没有其他的方法?或者我是不是理解错了这个要求?麻烦告知
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
比最大的最大排放速率小就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 16:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
zxdfang 发表于 2015-5-5 15:34
这流量有点小啊。我的意思是有没有其他的方法?或者我是不是理解错了这个要求?麻烦告知

你是如何计算的?可以拿出来看看吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这和船的航速也是有关的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果不考虑其他因素,简单计算是不是可以考虑流量=管路内径截面积X时间?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zxdfang 发表于 2015-5-5 15:13
出口阀关多少才能满足流量要求?

对舱测深,算出排量
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 00:47

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区