查看: 1797|回复: 6
收起左侧

[电气] 相序问题

[复制链接]
发表于 2009-3-20 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位大侠:犯错误了

现在由于岸电的相序错误(没有检测)

随后所有的泵的接线按照这个相序工作

接着动主发电机,所有的相序以此为准(实际相序是不对)

不知这样维持下去是否有影响

修改工作量很大啊

急急!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2009-3-20 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前这种情况相当于电压滞后120度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-20 11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果船上都是按一个相序做的,那就把岸电相序改一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-24 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实际上所有的相序都一样啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-24 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天到船上实际查看了,正好有个服务工程师买了一个新的相序表,按照说明书上的要求,重新检测了相序,虚惊一场,是对的!施工部门的相序表的使用有问题

并不是简单的按照相序表上颜色和配电板的颜色一致就行了,一定要按照说明书的要求,希望能给各位大虾门一个启示
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-24 10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习中才能进步,谢谢提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我们的都是小船,这个以前还没注意到喔.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 13:48

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表