查看: 2850|回复: 11
收起左侧

[轮机] 应急消防泵

[复制链接]
发表于 2015-4-20 18:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
如果应急消防泵不出水,会有哪些原因导致的呢?(液压马达部分工作是正常的)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-4-20 18:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该是有盲板吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
也有可能自吸能力差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 19:17 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
先看吸口压力是不是正常,再判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有自吸装置? 是否大于必须汽蚀余量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
吸口太高,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
自吸装置故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-20 23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
吸口阀关闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-21 07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
是什么船啊?应急消防泵要用液压马达来驱动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-22 08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应急消防泵要用液压马达来驱动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-22 09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
确定是液压马达?还是电动马达?
不出水的原因可以从以下几个方面考虑:泵连接吸口段的问题(管路的密性是否有保证;管路磅压盲板是否抽离;应急消防泵距离应急消防海底们的高度过高);液压马达的话,液压接口是否正确,液压驱动压力释放达到要求!电动马达的话,电缆接线是否有问题;在者查查自吸装置是否有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-24 14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电动马达看电线正反接连是否正确,运行方向是否正确,查看吸口管路是否漏气,真空自吸装置工作是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报