12
返回列表 发新帖
楼主: 匿名
收起左侧

[电气] 防火风闸,这个电缆啥作用啊?不是用气的吗

[复制链接]
发表于 2015-4-6 17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这是防火风闸的开闭指示
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-4-7 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2015-4-4 19:33
规范要求,风闸的控制回路,要设计成故障安全型,如何达到这个功能。

失电关闭或者失气关闭,说的牛逼点就是控制源发生故障的时候风闸关闭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不懂的,继续研究去,不然来船厂学什么的呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-9 17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是“电控气”,电磁阀控制气源的通与断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-10 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一帮搞制定游戏规则的人,把原来简单的问题制定出一大堆的规则要求来,结果衍生了很多科技产品,带动了很多产业的发展,也许这就是他们的贡献吧
为了解决一个问题,结果不断衍生出新的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-14 13:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
朗峰 发表于 2015-4-10 20:07
一帮搞制定游戏规则的人,把原来简单的问题制定出一大堆的规则要求来,结果衍生了很多科技产品,带动了很多 ...

比较高瞻。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
labilaoxin 发表于 2015-4-7 11:13
失电关闭或者失气关闭,说的牛逼点就是控制源发生故障的时候风闸关闭。

牛与不牛,都得如此设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 19:16

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表