查看: 2316|回复: 13
收起左侧

[电气] 工程船690V岸电也需要690V的岸电么

[复制链接]
发表于 2015-4-2 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
公司新接手工程船,主发电机690V  应发貌似440   岸电是否也需要690??岸电箱有带变频器的么???抛石船
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-4-2 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个似乎还真是个问题哦!坐等楼下大神解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船上有690/450V的配电变压器,岸电肯定是440V,这样的电制一般690V回路只提供给推进系统,侧推器和少量的大功率专用设备,其它电路都是440V,不过,2台配电变压器一般容量比较大,有可能几百到几千KVA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应是常规的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的,如同没说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 00:41 | 显示全部楼层 来自: 挪威
看图说话,你要到集控室看看,岸电接入配电板的电制就可以啦
电站.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 02:13 | 显示全部楼层 来自: 挪威
看-----------我们船用电机以690居多,岸电440 通过变压器转换690,转换230,但厨房和部分设备使用440
IMG_2317.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
xiaoguowei 发表于 2015-4-3 02:13
看-----------我们船用电机以690居多,岸电440 通过变压器转换690,转换230,但厨房和部分设备使用440

abb高档次嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
feixie101 发表于 2015-4-2 09:03
这个似乎还真是个问题哦!坐等楼下大神解答

压根就不是个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
xiaoguowei 发表于 2015-4-3 02:13
看-----------我们船用电机以690居多,岸电440 通过变压器转换690,转换230,但厨房和部分设备使用440

你觉得,名牌不清晰不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
xiaoguowei 发表于 2015-4-3 02:13
看-----------我们船用电机以690居多,岸电440 通过变压器转换690,转换230,但厨房和部分设备使用440

要是你将整个岸电箱的板面图都发出来,我帮你判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 19:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表