查看: 2277|回复: 3
收起左侧

[电气] 请教配电板汇流排绝缘问题

[复制链接]
发表于 2009-3-12 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问配电板主汇流排会因为绝缘监测仪要接地,而影响到汇流排绝缘为零吗,而正常运行时不报警。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-5-23 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该不会吧?好像电阻比较大呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-23 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
绝缘监测仪一定做成高祖抗或高电阻的产品,因此不会因为它造成接地回路。

老船使用的“接地检测灯”,检测系统是否绝缘不好(接地),是把三相各自通过一个白炽灯(有降压变压器的指示灯)接成星形,灯泡电压选择V=根3*线电压,这个星形点再接一个对地开关。通常开关时打开的,如果绝缘好,灯泡上只有1/2的线电压,所以只是微亮;当需要检测时,按下这个开关,要么亮度不变,说明绝缘很好,要么有一个灯泡发暗,另两个灯泡贼亮,说明那一相(不亮的那相)严重接地(灯泡上的电压接近线电压,短时超过额定电压不会烧毁)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-23 03:16

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表