请问50HZ设备可以用于60HZ电吗
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-3-9 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以啊,反过来就不可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-9 21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
一般是可以用的,当然要看是什么用电器。
如普通电光源是可用的,普通电机是可用的(注意转数会增加),变压器是可用的。。。
不可用的是以市电频率做振荡信号源的设备,举个常见例子:用市电做电源的LCD钟表,50Hz改用60Hz后,钟会比原来走得快。

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
又可以颓废 + 6 技术指点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-9 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
50HZ的摄像系统设备就不能用60HZ的电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-10 09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
普通的CCTV系统中的摄像机应该可以用于60Hz,因为其电源是AC转成DC,而其行频是靠内装的石英振荡器产生,而帧频50Hz和60Hz又差不了许多。使用时,把监视器稍微调整一下,即可同步。
我们的进口60Hz船舶都是购买的国内50Hz摄像头,已经使用了20多年了。不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-3-11 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-3-11 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaowc0027 于 2009-3-9 21:17 发表
一般是可以用的,当然要看是什么用电器。
如普通电光源是可用的,普通电机是可用的(注意转数会增加),变压器是可用的。。。
不可用的是以市电频率做振荡信号源的设备,举个常见例子:用市电做电源的LCD钟表,50H ...


恩?电子钟不是内部有晶振的么?用交流电计周期似乎不是很精确啊

[ 本帖最后由 柊镜 于 2009-3-11 21:24 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-11 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
50HZ设备用于60HZ总归是不好的,特别是电机这些,最好采取一定的措施