查看: 1411|回复: 4
收起左侧

[船装] 请教个问题

[复制链接]
发表于 2009-3-4 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.jpg -->
上面的图片是船舶舾装标准汇编上 复合岩棉板的连接方式
而我们公司的板的连接方式大多是下面这张图片的形式
2.jpg -->
我想请教的是:
像ABS DNV LR CCS 等各大船级社对船内壁板的连接方式有相应的要求吗?
他们的要求都不一样么?
船要入不同的社级就一定要用他们规定的连接方式吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-3-4 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是船东要求的连接方式。更确切的说是船东代表同意的连接方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-5 09:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
我以前发过这么一个图片。
在很老的船上看到过这种。
现在不流行下面这种了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-5 12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谁说不流行 现在很多大船厂造船还是用这种连接方式啊
这种板表面的镀锌钢板宽度规格一般都是1219或1220,一切两段,折弯后刚好可以做一块厚25t,标准宽度为600t的壁板,50t的刚好宽度为550,所以制作工艺简单,材料利用充分,且接头处有M型 Bar,连接处更牢固.价格又便宜,目前国外使用这种连接方式的还是很多的 ,还有一种板型更加容易拆装,如下,用类似夹子的附件卡住两块板
3.jpg -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸做的很细啊~好图!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-28 04:19

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表