查看: 4368|回复: 14
收起左侧

[电气] 岸电电缆如何选择

[复制链接]
发表于 2009-2-23 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问岸电电缆的规格型号如何选择,根据什么参数确定电缆,如何计算?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-2-23 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据规格书要求的额定电流;再进行选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-23 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦

回复 2楼 A_RONG 的帖子

能不能拿个电流举个例子具体在说明一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-23 19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、首先,岸电电缆是放在船上的,因此要选择船用电缆。
2、本船是油船或是航行在易燃易爆区域,要选择耐油耐火电缆。
3、根据本船靠岸时停掉发电机时所需功率,考虑到用电高峰时的最大功率,比如夏天,空调机都开时;或是厨房电器都开时,总之要全面考虑。用最大功率乘上一个系数(主要考虑不要让电缆总运行在100%符合上,同时也能照顾今后新上一些用电设备),譬如1.1-1.2,得出功率值。用公式【P(功率)=根3*电压*电流*功率因数】计算出电流值,去查船用电缆安全载流量表(此表很多书中都有),反查出电缆的截面积。比如查出70mm2,那就准备3X70mm2电缆即可。
举一例,我们的工程船因人员定额较多(360人),3个空调机,厨房做饭用加热电器,40W荧光灯800多根,1000W的卤素灯有20多个。根据平时观察和计算,需要200A左右。反查表,需要120mm2的电缆,我们选择了较柔软的橡套普通3X120mm2的电缆。

给出一个参考表。(我平时身上总带着这个表,经常能用得上)

船用电缆最大载流量表                                                               

截面        丁苯 -天然橡皮电缆               
(mm2)    单芯     双芯    三芯
0.8         17        14        11
1.0         19        15        12
1.5         24        20        16
2.5         31        26        21
4.0         41        35        28
6.0         51        43        35
10         69        58        48
16         92        78        64
20         107        92        75
25         122        104        87
35         153        129        108
50         194        169        133
70         236        200        164
90         295        250        200
120         334        285       235
150         380                    274
185         475                    318
240         523                    368
300         608               
400         720

[ 本帖最后由 zhaowc0027 于 2009-2-23 19:42 编辑 ]

评分

参与人数 1金币 +10 +2 收起 理由
wlmkl + 10 + 2 技术指点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-6 19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的很详细,记录了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-6 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
嘿嘿学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-6 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4楼解释的不错,好好学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-23 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
原帖由 zhaowc0027 于 2009-2-23 19:40 发表
1、首先,岸电电缆是放在船上的,因此要选择船用电缆。
2、本船是油船或是航行在易燃易爆区域,要选择耐油耐火电缆。
3、根据本船靠岸时停掉发电机时所需功率,考虑到用电高峰时的最大功率,比如夏天,空调机都开时 ...

船用电缆、耐油耐火,这根电缆要了我们电机员命了,结果一般都是又粗又硬,靠港就要累个半死,还是来个软电缆吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 8楼 allmytear 的帖子

你不会让设计单位弄几根70的啊。不要用95或者120的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-24 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
岸电缆选好了记得通知舾装的同志选绞车的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-19 08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
除去动力系统功率
全船所有功率的总和加起来算
再乘以1.2倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于电的知识都要学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-17 22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了.学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错 赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# zhaowc0027


    说得很详细,安全用电是关键
回复 支持 反对

使用道具 举报