[复制链接]
发表于 2015-3-11 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

实物

实物 -->

图纸

图纸 -->

左是实物,右是图纸。
按照图纸,按下6S1,绝缘监测应该报警,右边的两个白灯也有动作。现实是按下6S1绝缘监测既不报警,右边两白灯也不动作。绝缘表打到 self check ,表盘上也无反应,报警灯也不亮(电源指示灯是正常的)。
请帮忙看下图纸接线有没有问题,右边的白灯的作用是什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-3-11 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你图纸理解错误。
绝缘状况良好时,指示灯6H1,6H2均亮,绝缘监测仪表盘监视绝缘值。
当绝缘监测仪检测到绝缘低时,仪表本身显示当前绝缘值,且报警触点(4,5)闭合输出给AMS或其他的地方。此时按下6S1,绝缘监测仪表盘恢复正常,而绝缘低的那一相指示灯(6H1或6H2)熄灭,绝缘良好的那一相指示灯亮度会更亮。

有一个值得注意的事情是:
6H1,6H2若使用DC24V的LED指示灯,有可能在绝缘状况良好时,只是微亮,这是由于绝缘正常时,6H1,6H2各自只得到了12V电压,导致亮度不够。改成灯泡型即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-12 07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
孤单的瓶子 发表于 2015-3-11 16:41
你图纸理解错误。
绝缘状况良好时,指示灯6H1,6H2均亮,绝缘监测仪表盘监视绝缘值。
当绝缘监测仪检测到 ...

非常感谢,很受用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-12 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
jiao_jun 发表于 2015-3-12 07:58
非常感谢,很受用

再请教一下:
为什么直流绝缘表打到self check档不报警,而交流绝缘表打到self check档报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-12 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
新造船还是修船?修船时我遇到类似情况,最后发现绝缘表内加了一个电阻,就是为了绝缘低在绝缘表上不指示,为了混检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-19 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
self check功能是用来检查监视仪是否正常的
直流绝缘表打到self check档不报警,说明监视仪存在故障了,应该报警的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-3 16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
孤单的瓶子 发表于 2015-3-11 16:41
你图纸理解错误。
绝缘状况良好时,指示灯6H1,6H2均亮,绝缘监测仪表盘监视绝缘值。
当绝缘监测仪检测到 ...

你说的很好
回复 支持 反对

使用道具 举报