查看: 4296|回复: 8
收起左侧

[救生消防] B-15级防火分隔包绝缘问题

[复制链接]
发表于 2015-2-14 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
大家好,请问各位,是否做过B-15级防火分隔的舱壁绝缘,请问该级舱壁绝缘怎么包?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-2-14 11:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个是相当的复杂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-14 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议参考SOLAS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-15 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、选定一个能做B15绝缘材料的厂家;
2、请厂家出一个B15的,你们船级社的证书;
3、厂家出个节点图
4、拿到节点图研究转化一下,成你的图纸
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-2-15 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有钢壁就已经是A0了,还需要包绝缘吗?没有钢壁直接使用B15复合岩棉板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-15 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
aqwe 发表于 2015-2-14 11:12
这个是相当的复杂啊

你做过客船?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-16 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有钢壁就已经是A0了,还需要包绝缘吗?没有钢壁直接使用B15复合岩棉板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-20 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
钢制密闭舱壁为A0  那就是差别在B15的那个15min的升温限制上  直接布置b15材料 然后四周边界延伸450mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 06:03

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表