查看: 4335|回复: 7
收起左侧

[其他] 发电机上的空间加热器是不是停机了就自动且一直开着的?多大功率?

[复制链接]
发表于 2009-2-14 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发电机上的空间加热器是不是停机了就自动且一直开着的?多大功率?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-2-14 21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 DraftMan 于 2009-2-14 17:19 发表
发电机上的空间加热器是不是停机了就自动且一直开着的?多大功率?


一般是这样。
功率视发电机大小而不一。从几百到几千瓦都有。

[ 本帖最后由 zhaowc0027 于 2009-2-14 21:53 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-14 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2楼 zhaowc0027 的帖子

同意同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-18 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

引用:发电机上的空间加热器是不是停机了就自动且一直开着的?多大功率?

发电机主开关与发电机空间加热器有下述联锁:
1、当主开关合闸时,空间加热器自动退出工作。
2、当主开关分闸时,空间加热器自动接通。
3、MSB 上对应发电机屏的空间加热器开关通常置于接通位置。
4、加热器功率由发电机厂家配置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-18 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发电机主开关与发电机空间加热器有下述联锁:
1、当主开关合闸时,空间加热器自动退出工作
2、当主开关分闸时,空间加热器自动接通。
3、MSB 上对应发电机屏的空间加热器开关通常置于接通位置。
4、加热器功率由发电机厂家配置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-18 17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问加热器是做什么的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-19 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
加热器是用于驱除发电机内部绕组的潮汽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-20 13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

回复 7楼 agen2856 的帖子

就好比水泵电机带加热电阻一个道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 18:59

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区