查看: 2486|回复: 12
收起左侧

[电气] 请教发电机上的空间加热器。

[复制链接]
发表于 2009-2-13 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发电机供电开关和空间加热器开关要联锁,加热器开关设在发电机控制屏上。
我想请教下大家上述这个规定的出处。谢谢。如果加热器开关和运行显示灯仅仅设在发电机本地控制屏上(联锁功能也实现),那么这样是否可行?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-2-14 12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好像不行、具体就不清楚了、要学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-15 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不行  
就本地有指示灯的话  总不能让人一直呆在发电机边上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-16 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该可以,我们的船的加热器开关和运行显示灯都设在发电机本地控制屏上,其他地方(如机舱值班室)不再有加热运行指示灯。我理解,给发电机加热只是一个很小的电气功能,有与无都不会很快对发电机造成安全问题。
加热回路和发电机主开关是联锁的,加热开关平时处于闭合位置,只要发电机从主母线切除,加热器自动投入。只有在维护发电机时,才断开加热开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-16 15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上各位作答。
zhaowc0027说的很有道理
iamsense为什么你们那个project在发电机不工作时供电来自shore supply呢,毕竟船上一台发电机不工作时,其他发电机依然在工作,主配电板还有有电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-16 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来看看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-21 23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
我查了一下都是从MSB供电的,因为一般都有一个岸电箱和应急发电机及主发电机连锁的,但是到港口之后,接上岸电,岸电还是要通过岸电箱送到MSB上,借问一下,你们从岸电得电,那么加热器的电源接在哪儿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加热器开关和运行显示灯仅仅设在发电机本地控制屏上(联锁功能也实现),这样当然可行,加热器只是给电机去潮湿作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-8 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坚决不可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以!!
回复 支持 反对

使用道具 举报