[SOLAS] 危险区域的通风风管穿过相邻舱室的时候是否需要包裹A60

[复制链接]
发表于 2015-2-11 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
3金币
本帖最后由 Sam-liu 于 2015-2-11 17:34 编辑

比如厨房进出口的风管(400*250 T=4)是否需要包裹A60绝缘?比如泥浆池抽送风管(700*700 T=3)是否需要包裹A60?
本人附上厨房及泥浆池的防火分隔图

厨房防火分隔(A0).gif
泥浆池防火分隔(A0).gif
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-2-12 00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个是需要包覆A60绝缘的,SOLAS有要求,当被保护处所(A级)风管穿过其他舱室时,在其他舱室内的风管是需要做绝缘的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-12 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
lanyuexiaoxue 发表于 2015-2-12 00:54
这个是需要包覆A60绝缘的,SOLAS有要求,当被保护处所(A级)风管穿过其他舱室时,在其他舱室内的风管是需 ...

可否指出哪条规定? 最好详细点!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-12 12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国海南
不做A60绝缘也行,但要加挡火风闸
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-12 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 Sam-liu 于 2015-2-12 22:22 编辑
新芽 发表于 2015-2-12 12:44
不做A60绝缘也行,但要加挡火风闸

为啥子?规范有相应的说明吗?我看了下规范:厨房的通风系统需要和其他舱室的通风系统分开,除非风管是宽300Mm,厚至少3Mm,或者宽大于760Mm,厚度至少5Mm。并安装自动关闭的防火风闸,同时还要从厨房舱壁至超出防火风闸5米的距离内包裹A60绝缘!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-6 11:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
II-2第9条,7.2.1      2种情况,设风闸只包5m,不设风闸要全部包
回复

使用道具 举报