发表于 2015-2-11 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们船厂64000散货船,厨房设备没有隔离变压器,老是绝缘低,各位怎么处理的
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-2-11 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不加隔离变压器的话解决不了
什么冰箱水壶热水器,绝缘都低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个需要做仔细的检查,看看哪些设备绝缘低,原因其实很好查,如果电缆绝缘低,那么是船厂施工的问题,需要更换电缆。如果是个别设备,那就要具体分析了,绝缘比较低的设备往往是电加热设备,最多的情况就是电灶和电茶桶,准确的分析就是电热管制作工艺不良造成。楼主如果能说清楚准确的设备,可以给你更准确的分析。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金陵老船工 发表于 2015-2-11 10:02
这个需要做仔细的检查,看看哪些设备绝缘低,原因其实很好查,如果电缆绝缘低,那么是船厂施工的问题,需要 ...

老船工很专业,电灶是最容易绝缘低的,有时候时间开长一点,就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-11 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主要是电烤箱绝缘低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
天涯风笛 发表于 2015-2-11 11:24
老船工很专业,电灶是最容易绝缘低的,有时候时间开长一点,就好了

慢慢烘,出劲烘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-11 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
一个绝缘变压器应该不是很贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-28 10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
厨房设备不加隔离变压器基本解决不了了,,
  厨房湿度太大,还有厨房设备本身绝缘都底
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加了隔离变压器,主板就不会绝缘低。你说的是主板绝缘低,我想不是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mengyuxxxx 发表于 2015-4-28 10:16
厨房设备不加隔离变压器基本解决不了了,,
  厨房湿度太大,还有厨房设备本身绝缘都底

我不信你是做电的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
唯一办法就是加隔离变压器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

拿啥来烘干他们
回复 支持 反对