[电气] 关于船上绝缘监测请教

[复制链接]
发表于 2015-1-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
船上现在绝缘监测都是一次侧一个监测表  二次侧一个监测表   但是发生绝缘低故障时需要一路一路拉开关  大家有没有做个绝缘监测的  就是绝缘报警时能知道是哪一路绝缘低?  这样方便检查绝缘故障?  求指教  谢谢大家
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-1-24 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
技术上很简单,很成熟,陆地上很多都配这样的系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-24 12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上是说漏电保护吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还没有这么智能的设备,规范也不要有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碰到了头大,一般绝缘最容易不好的电路:厨房设备,锚绞车,充电机,……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
目前船上的绝缘检测只能知道是哪一相绝缘故障,并不能知道是哪一路故障,要知道到底哪一路,必须拉开关,但也有比较捷径的办法,首先要熟悉船上的电路系统,还有绝缘发生的时间段,如午饭前,多半是厨房,如傍晚,多半是室外灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
jasonxu1 发表于 2015-2-2 08:00
目前船上的绝缘检测只能知道是哪一相绝缘故障,并不能知道是哪一路故障,要知道到底哪一路,必须拉开关,但 ...

比较靠谱的回答
回复 支持 反对