查看: 2300|回复: 9
收起左侧

[电气] 散货船 空调机室是高危失火区域 舷梯控制箱可以布置吗

[复制链接]
发表于 2015-1-14 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
  求教散货船  舷梯控制箱、引水员梯控制箱都放在空调机室了 是否需要移走(电气设备布置图、系统图都退审了,船检都没有提有问题, 但考虑到空调机室是高危失火区域 是否需要将这些控制箱移走呢)



回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2015-1-14 10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
空调机室到没有听说是高失火区域,一般来说这个舱室是高湿区域,冬季房间的取暖用的都是蒸汽加热,所以,空调机室内往往比较潮湿,个人看法这个潮湿可控。船上的舷梯,引水员梯控制箱严格说可以放置在上甲板的电缆弄内或者上一层的电缆弄,储藏室;如果空间不够一定要放进空调机室,建议把控制箱的防护等级提高到IP44或者IP56就可以。船级社的审图师或者现场验船师有的经验不够,有的懒得管这样的小事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-14 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般放在主甲板过道或者是储藏室里,就近方便原则,空调机室潮湿,对电器元件不好。没有空间的话,另说。
没有强制要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-15 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
J.H.HUANG 发表于 2015-1-14 10:58
一般放在主甲板过道或者是储藏室里,就近方便原则,空调机室潮湿,对电器元件不好。没有空间的话,另说。
...

恩  谢谢你的回复! 此问题已解决,这些电气设备不需要移!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-17 17:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
J.H.HUANG 发表于 2015-1-14 10:58
一般放在主甲板过道或者是储藏室里,就近方便原则,空调机室潮湿,对电器元件不好。没有空间的话,另说。
...

为啥说比较潮湿,难道有啥漏出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-19 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
江海直达 发表于 2015-1-17 17:09
为啥说比较潮湿,难道有啥漏出来

空气中含有水分,在气压不变的情况下(空气压力一般变化很小),随着温度的降低,水汽就可能达到饱和状态,这时温度再降低,水汽就凝结成雾状,雾状水汽就可能使室内物品显现出潮湿状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空调机间是产生热交换的地方,冬暖夏凉,有利于冷凝水的产生
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-6 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP44足矣, 如果不经常开关的话.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个房间算不上高位区域,电气设备可参照规范对厨房,洗衣间的要求,最多IP44。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
J.H.HUANG 发表于 2015-1-19 09:26
空气中含有水分,在气压不变的情况下(空气压力一般变化很小),随着温度的降低,水汽就可能达到饱和状态 ...

那是在空调箱里面的,制冷盘管通过降温除湿,与空调机室的空气不能混为一谈,即使空调机房有空调送风引起降温也不至于达到饱和状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 19:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表