发表于 2009-8-5 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看的是单线图吧?火警探头不管哪种形式都是并联的,否则怎么报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-8-5 16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8楼正解,其实就是这么回事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
跟灯不一样,探头应该是串联的,请想一想探头的回路结构,就是为了防止其中一个探头故障,引起其后的探头都不好使,如果是并联的话,根本不会发生这种情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-20 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟灯不一样,探头应该是串联的,请想一想探头的回路结构,就是为了防止其中一个探头故障,引起其后的探头都不好使,如果是并联的话,根本不会发生这种情况!
zhjshabc 发表于 2009-8-7 13:01
早先的产品是主机根据全船的甲板和机舱分布分出很多独立的区域,这些区域的探头在主机里是并联的,每个独立区域内的探头是串联的。单区域内任何一个探头报警,该点以下的探头失电停止工作,如果某一探头损坏必须在探头底座上跳线,接通下面的回路。最近几年已经出现利用探头地址准确的检测到火警位置的系统,这个系统里的探头是并联的,终端要加终端电阻具体多少欧已经忘了。当某个区域的探头报警不影响下面回路的探头正常工作,可以实现同区域n个探头同时监测,同时接收报警信号,并且可以显示探头的具体位置。