  请教各位大虾,这边图纸上的变压器在配电板选择开关时是怎么计算的呢,这边的INST/1250,以及下面的断路器选型,请帮忙解答疑惑,感激不尽!

挖泥船

挖泥船
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2015-1-9 19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就这么沉了? 前辈们不愿意回答这等儿科问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变压器上不是标出了1154.7A和43A 了么?
按这个向上就近选型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-11 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不懂,帮你顶一下哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-17 17:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 江海直达 于 2015-1-17 17:32 编辑

恭喜你,用上了移相变压器,电推。。。

拿2号变压器的短路及过载保护,来说明:
In = 43, 热继电器设43安培,过载保护;
短路器,起短路保护,设定:43X25 倍x1.15 =1236,
                25倍是启动电流值是额定大约25倍。。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不懂,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-25 18:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dspmpl 发表于 2015-1-20 08:31
不懂,学习了。

说了半天还不懂,一定非电气专业的?!