查看: 2157|回复: 9
收起左侧

[电气] 脉冲信号是否可以进ACI模块

[复制链接]
发表于 2009-1-26 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题
脉冲信号是否可以进检测报警的ACI模块

另外
如果仪表接受的输入信号是4~20mA,但是设备的输出信号是0~20mA,是否可以使用呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2009-1-30 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶起
期待前辈们解惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-31 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
继续求教
谢谢大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-1 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
过年了,上班了,继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-4 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
新人继续求教
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-12 23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 iamsense 于 2009-2-6 09:27 发表
第一个问题,我不清楚,不好意思。
第二个问题,理论上可以,但是你必须要用额外的电子元件,进行信号转换。直接接是不行的。

其实像PLC里面对这些都是进行AD转换的,可不很在意起始值和终值。


谢谢,第一个问题我已经了解了
谢谢你的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-15 17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为,第二个问题的答案是肯定的。
我无法解答为什么,但是一些传感器输出就是0-20mA,而接收仪表是4-20mA。例如铺管船上的锚机测量张力系统,传感器load pin就是滑轮的軸,铭牌上标明output 0-20mA。它输出电流信号通过很长的电缆(最长的有七八十米)送到显示仪表。
我曾做过实验,用电流信号发生器(市上有售)模拟传感器输出,在0-4mA时仪表指示就是0,待>4mA后,开始线性增加读数。在实际工作中,我们就是通过这种方法来逻辑判断或是传感器、或是显示仪表的故障。

[ 本帖最后由 zhaowc0027 于 2009-2-15 17:47 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-17 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我不认为第二个问题的答案是肯定的哦!!
一般的监测报警系统接收4-20mA的信号,如一般的压力点,4mA为0 Mpa,如果低于4mA的话,监测系统会认为是负值,而且4-20mA的区间是16mA,0-20mA的区间为20mA,比例不同,相对应的压力显示值和实际值会有很大的误差。所以不能允许这样的系统存在啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上说的有道理,应该不能混用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-28 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是的,到时显示不对嘛,比例不对嘛,是线性的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 15:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表