查看: 2052|回复: 5
收起左侧

[电气] 变压器的保护开关

[复制链接]
发表于 2009-1-16 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
现在看到很多配电板上对变压器的保护都设计成瞬动开关加热继电器或过流继电器进行保护,为什么不直接采用带热脱扣器的空气开关保护呢?希望强人不吝赐教,谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-17 09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用的基本上都是过流继电器保护的  你说的那个不太保险
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-17 09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州

回复 2楼 漂浮不定 的帖子

主要是因为过流继电器可靠性高吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-17 19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 1楼 jiyes1111 的帖子

按照SCHNEIDER的断路器,其带热脱扣器(过载保护)的NS型开关主要是用于配电保护,如配电板上的负载开关等。而用于电动机保护的是电磁脱扣器(MA型),它只有短路保护,需另配过载保护的热继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-17 22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 winkey225 于 2009-1-17 19:57 发表
按照SCHNEIDER的断路器,其带热脱扣器(过载保护)的NS型开关主要是用于配电保护,如配电板上的负载开关等。而用于电动机保护的是电磁脱扣器(MA型),它只有短路保护,需另配过载保护的热继电器。

谢谢你的回答
让我又学到了一点知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-20 14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州

回复 6楼 CST1234 的帖子

还望大侠赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 10:05

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表