[其他] 防火分割上讲,应急消防泵属于几类?

[复制链接]
发表于 2009-1-13 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
防火分割上讲,应急消防泵属于几类?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-13 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要看他所处的位置, 若应急消防泵与首侧推处在同一处所,属于其他机器处所.
若应急消防泵舱与机舱相邻,则其视为控制站-A-60绝缘.且与机舱相邻不能多于一道舱壁(或平台).
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般情况是A级,防火等级要看放的位置了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应急消防泵几类?你说是几类?
应该说”应急消防泵所在的处所是几类?“
要看应急消防泵所在的处所原来是几类?应急消防泵的出现不会改变原处所的分类。
SOLAS只要求应急消防泵不要放在主消防泵处所。
2 楼的控制站之说仅是主泵和应急泵处所的相邻舱壁/甲板的隔热等级A-60,不意味应急泵的位置是控制站。

[ 本帖最后由 chin_bingjun 于 2009-1-14 18:28 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的一语精辟道破

我怀疑solas就是你家修编的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5楼 nissin 的帖子

捧过了,啥时回来?
回复 支持 反对