查看: 3929|回复: 15
收起左侧

[船装] 请问,梯道防火门锁的问题?

[复制链接]
发表于 2009-1-12 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
5金币
请问各位师兄,梯道防火门锁为什么没设钥匙,在什么规范中有规定吗?请指点?
急问。

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-12 18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
因为它是逃生通道的门,所以没有钥匙。
SOLAS规范要求不可以锁。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
逃生通道的门不可以锁。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-12 19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公约要求
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-12 20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
谢谢大家,我在SOLAS 上只查到对客船有要求?对货船好像没有要求啊?
现在国内主要是造货船啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实并不是所有的梯道都没有门锁的,特殊点的如机舱梯道门,一般船东都需要单面锁死的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-26 22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的  有的船驾驶室就有锁的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
逃生的 不可以锁...
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
逃生通道的门不允许锁,而且要装闭门器,随时保持关闭状态!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-27 08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上是不是说反了,防火门装电止门器和机械闭门器,平时是开着的,有火警的时候闭门器会把门关了. 好像是这样!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习;了~
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实并不是所有的梯道都没有锁的,好像通往驾驶室的门有的船东会考虑到防海盗而要求安装锁。具体需要看防火控制图了,如果是逃生通道上的门一般是不加锁的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
现在有的船东要求进机舱的门是要锁的。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-3-21 00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
SOLAS 3.2.6.1 客船和特殊舱室的门不需要钥匙可打开,沿着任何制定的方向向逃生方向运动途中门不需要钥匙即可打开。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-21 09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
防火门装电磁和机械闭门器,平时是开着的,有火警的时候火灾系统直接断电,防火门自动关闭了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-16 07:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表