查看: 1513|回复: 4
收起左侧

[其他] B级防火分割的门,下部可以开孔?空调回风

[复制链接]
发表于 2009-1-11 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
B级防火分割的门,下部可以开孔?空调回风
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-11 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加防火风闸啊,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-18 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都高级工程师了,还问这样的?还是考考大家?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-19 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以开通风栅,但是开口面积不能超过0.05m2, 一般开在门下部. SOLAS II-2/Reg.9
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-11 18:42

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表