看了你的问题,首先有几点疑问:
1、“有个自动补水阀,泵是不停的运转,水位到达正常水位的时候阀自动关闭,回到热井。”这种控制是你理解有问题,还是真的?
2、“锅炉水位计外面绑了个探头。”传感器是自己加的,还是锅炉厂定型产品自带的?
请LZ解释。
1、一般锅炉给水控制,有靠水位传感器控制给水电机起停的。水位低,电机转;水位达到设定,电机停。
2、不知你的探头绑在水位计上是个什么样子,是否看着就不舒服。船方不接受,我想,主要原因还是误报警。大家知道,值班人如果听到报警,就会到锅炉处理情况,不能怠慢,因为锅炉是个危险设备,谁也不敢置之不理。如果一天有个三次五次误报,那肯定烦死人了。
根据经验,若传感器是厂家产品(不是别人装的),此问题一般是调整问题,按你的叙述是装在水位计上的,是否可以调整一下位置,试一试?
这么简单的调整,你肯定已经做了,那就考虑传感器的质量。有关水位传感器,国内很多厂家都生产,而且做的很好,很漂亮。如电容式(非接触式)的,就可以放在水位计上,换一个试试。 |
|