今天看到设计院的图纸,1.一个150KW的压载泵,星三角启动,用2(3X95)的电缆,但我计算电流为246A,用2(3X70)的线足够了,不知道基于什么考虑要用2(3X95)的电缆.请教应该怎样计/算?2.一个双速风机20KW/15KW,用3X6和3X10的电缆,感觉电缆也偏粗,不知是怎样计算出来的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-10 09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己看船舶设计手册啊!除了计算的额定电流外,还要考虑压降啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
150KW的发电机组,我见过一家用的是95,另一家用的是70,用70的多一些.
22KW我见过是用16的.
20KW忘了.
15KW用10的.
12KW和11KW用6的.
以上都是指380V.
咱论坛电气高人很多的.我只是使用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-6 08:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 iamsense 于 2009-2-5 21:26 发表
首先,你通过负载的额定值,计算出他的电流,这样就可以大致选出电缆。
然后,再通过电压降(5%或多少),再选择一次电缆。

其次,它通过的短路电流,确定一下你的电缆能否承受的起这个电流。

其实,如果我没 ...


我是外行,请教一下,为什么要根据电压降计算电缆呢?原因是什么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-7 22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
.一个双速风机20KW/15KW,用3X6和3X10的电缆,
什么意思,用3x10的不算粗啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-7 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般设计院图纸首先考虑的是安全,相对保守。如果你觉得电缆偏粗可以找设计院协沟通啊,一般每个人都有同的想法,在这里大家只能猜设计院的意图,解决不了问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-29 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4楼说的有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报