查看: 1858|回复: 11
收起左侧

[船体] 求高手帮忙

[复制链接]
发表于 2009-1-7 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
小弟急需高手帮忙解决,因生产设计疏忽,原为300高的加强筋设计成了200加强筋(红色线的那个加强筋),船检发现要求修改,但现场已经焊完,修改量非常大。哪位高手出个修改方案来。
甲板图

其中的一个纵剖面图

按照船检的意思 所有跟那根筋的地方全部挖补修改,大肘板倒圆也要挖补 (画圆的地方)。有没有什么好的方案 希望高手帮帮忙
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-7 13:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
在200上加100
200+100=300
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这事还真挺难解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-7 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这能说过去吗?  我怕船检劈了我
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
再那个基础上再搭接个150的相同材料!搭接边为50!个人认为没什么问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 14:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
这种解决方法,修船多。
新造船,在犯错误的时候,也这么干
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-7 16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢 高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛

求高手帮忙

将加强筋做成“T”型材看看船检能不能同意。
也就是在200的加强筋上加一个符合要求的面板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
增加面板加强,这办法不错!或者考虑下再另外一面是否也能加上一块加强筋呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搭接现在很少用了。
建议对接一个角钢型材:L100X75Xt    t 大于等于误操作板的板厚。
这样一来,船检可能会通过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-7 23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能改成T排么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-11 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加个面板,这主意不错哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-11 17:42

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表