查看: 2092|回复: 9
收起左侧

[电气] 电缆与绝缘层问题!!!

[复制链接]
发表于 2009-1-5 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
电缆的走线条贴在隔热绝缘层上!这样可行么??有规范吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-5 11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有规范的  应该隔离100MM
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-5 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼上师傅给个详细点的可以么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-5 13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

电缆的敷设

电缆走向应避开热源。例如:锅炉、加热油柜、排气管、热蒸气管、电阻器等。电缆与热源的空间间距最小应该不小于100mm。当无法做到上述要求时,应采取隔热措施。例如采用矿棉等隔热材料分隔开。电缆原则上不应该敷设在隔热或隔声的绝缘层内,否则这些电缆应该相应降低负荷使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-5 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
原帖由 ycs0617 于 2009-1-5 13:50 发表
电缆走向应避开热源。例如:锅炉、加热油柜、排气管、热蒸气管、电阻器等。电缆与热源的空间间距最小应该不小于100mm。当无法做到上述要求时,应采取隔热措施。例如采用矿棉等隔热材料分隔开。电缆原则上不应该敷设在 ...





也就是说:没有隔热材料的情况下最小要100mm!!!!

现在已经有隔热材料,不用满足这个要求了。.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不可以一般要100的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4楼的解释就是正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-15 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不错,不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
走线条贴在绝缘上根本就没问题嘛,这种情况现常不是很常见嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-16 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4楼所引述规范和楼主所说的情况并不矛盾。电缆附设在绝缘层上,并不意味着和热源距离小于100mm,更不是附设在绝缘层内部。所以,只要绝缘层得材料、厚度足以满足隔热的要求,这一做法是可行的。