查看: 2212|回复: 8
收起左侧

[电气] 厨房灭火

[复制链接]
发表于 2009-1-3 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在厨房门口已经有应急切断按钮切断厨房设备(包括风机)的情况下,厨房灭火系统还需要切断风机吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-1-3 15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-3 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
为什么啊
厨房起火肯定要切断厨房设备电源,风机不也就切断了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-4-14 13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
厨房风机的电源不再厨房设备电源里面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-19 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州

自动切断风机电源的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不需要自动,要切断厨房内所有风机,包括厨房排风机,在门口出操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
不需要自动,门口切断就行,韩国都是将厨房风机设计在厨房配电板供电的,所以厨房设备一起就掉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没有强制要求,愿意做连锁就做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
The galley ventilation system may also serve other spaces associated to the galley (pantry with no
cooking appliances, provisions store, dry goods store, scullery room) if all the following conditions
are satisfied:
i) The galley and the associated space have a common boundary,
ii) The associated space is surrounded by A-rated divisions,
iii) An automatic fire damper with manual closures from both sides and fitted with position
indicator is to be installed at the common boundary penetrated, regardless of the size of the
duct,
iv) The fire damper is to be connected to the Air-conditioning and Heating Unit (AHU) control
panel such that upon loss of power to the AHU fan, the fire damper closes,

v) Fire detection in accordance with the requirements of 5-2-5/1.1 is to be
回复 支持 反对