发表于 2008-12-29 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
同一电机那种方式的启动电流小啊?

启动电流各是直接启动的%多少呢?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-12-29 23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3,但是起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。所以它电流特性很好,而转矩特性较差,只适用于无载或者轻载起动的场合。也是结构最简单,价格也最便宜的。
    自耦起动要看,他的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。给个例子,如果电动机的起动转矩为其额定转矩的1.4倍,则在自耦减压起动时,线电流大约为直接起动时的60%,起动转矩为额定转矩的90%。好像自耦减压起动器多半工作于65%抽头处。
    这两种是较为常见的降压启动方式了,根据负载情况和电网抗冲击情况综合考虑采用什么,或者直接DOL,甚至高级的变频。
    但是星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗,所以船上用的满多的。

[ 本帖最后由 柊镜 于 2008-12-29 23:17 编辑 ]

评分

参与人数 1金币 +6 +2 收起 理由
Edward_1 + 6 + 2 经验分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-30 21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢

还有谁来帮忙扫盲啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-1-1 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这大学教材里说的很清楚很清楚,自己翻去!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-27 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊

回复 2楼 柊镜 的帖子

2楼回复的很专业,
回复 支持 反对

使用道具 举报