RT  大家讨论下,管路可以吗? 具体点讲 消防管路 供水  可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-12-10 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么布都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-11 08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 Goshen 于 2008-12-10 17:49 发表
怎么布都可以


我说错了,冷库上方,可不可以布置??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好不要, 要是布置的话,不能加法兰,还要包缚,等等,,,,
坐着等高人再指点下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尽量不要。因为这个空间通常很难检修,冷库是不可以开检修孔的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不可以,冷库上方无法维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-11 13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以,冷库上方无法维修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-11 17:10 | 显示全部楼层 来自: 意大利
原帖由 pirate 于 2008-12-11 11:36 发表
不可以,冷库上方无法维修。

是的,不可以.除非你说通海盗这个船东.就说这根管子是做死的,不用维修的.再请他喝顿酒.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-22 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷库上方尽量少走管子,实在不行,开梁,套管烧死。
问下各位大虾,如题,空调机间,空调跟冷凝机之间的铜管,从冷凝机出来,是不是必须往天上兜,好像空调厂家有这规定要求,得往上面走。PS,空调机和空调冷凝机在一个房间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷库上方尽量少走管子,实在不行,开梁,套管烧死。
问下各位大虾,如题,空调机间,空调跟冷凝机之间的铜管,从冷凝机出来,是不是必须往天上兜,好像空调厂家有这规定要求,得往上面走。PS,空调机和空调冷凝机在 ...
owen10747 发表于 2009-12-22 21:11

说的是从安全阀出来的管子吧,当然要排至舱外并保证安全
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回气管要往上绕一下,供液管不需要。
回复 支持 反对