发表于 2008-12-29 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
水密门不必隔热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-12-30 08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 nissin 于 2008-12-29 19:57 发表
我“拿”了一本以前单位的solas,不过是2001年的版,在电脑上看这个不爽
让你的领导提供新版的SOLAS,否则怎能搞好工作,另:新年快乐,工作顺利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有的 ,每条船上的机舱内的逃口都是 A-60的门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SOLAS是说水密门不必隔热,可是SOLAS没说水密盖不必隔热啊.
主甲板下面是机舱,属于6,主甲板上面就是7,其他处所,这两个处所中间的甲板属于A60的,现在这个甲板上开了2个2000X2000 的盖子,请问这个盖子需要A60么 ? 本盖子无围板,请问本盖子要水密么?(本船双机舱,左右互为备用)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 Goshen 于 2008-12-29 16:57 发表
可是我怎么都不信,有哪一种橡胶可以顶60分钟的火烧试验。并且还不会漏水。

老高你着相了。当今科技一日千里,从前不可想象、而今稀松平常的事情多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京

回复 1楼 DraftMan 的帖子

A60的水密门用过,人孔盖没见过,倒是A60的水密小舱口盖用过.
这两样东西都是在特定的环境下才用的,而且国内能取得外国船级社认可的厂家很有限,所以价格贵的要人命,一扇门要十几万,比一辆小汽车还贵, 你要是碰到这个东西就中奖了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jain19 于 2008-12-30 09:21 发表
SOLAS是说水密门不必隔热,可是SOLAS没说水密盖不必隔热啊.
主甲板下面是机舱,属于6,主甲板上面就是7,其他处所,这两个处所中间的甲板属于A60的,现在这个甲板上开了2个2000X2000 的盖子,请问这个盖子需要A60么 ? 本盖 ...
我可一直在说的是“门”啊,对水密盖我没有任何异议。请你读清楚我的发言先。

[ 本帖最后由 chin_bingjun 于 2008-12-30 09:48 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tony2236 于 2008-12-30 08:39 发表
有的 ,每条船上的机舱内的逃口都是 A-60的门
A-60门和水密门可是完全两码事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题可以结束了~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
防火水密门,现在有,它有两道密封,一道是用陶瓷作为PACKING (密封层)  最外边一道PACKING  材料是橡胶  门的结构就是稍微复杂一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 Goshen 于 2008-11-20 08:15 发表
没有,你实际上是在问有没有防火水密门。
由于水密门和防火门的密封材料要求完全不同,目前还找不到同时能保证耐高温的水密封材料,所以这种同时具有二种功能的门实际上是不存在的。如果采用金属密封,第一很难保证 ...

找不到理由反对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chin_bingjun 发表于 2008-12-29 17:01
1. 没有A-60 的水密门。(因为没必要)
2. 根据SOLAS 在A-60分隔的地方,水密门能达到A-0级即可,即钢制 ...

水密不必要防火仅限主甲板下。主甲板上要使用水密门就必须是水密防火门。请详见IMO MSC Circ. 1120  9.4.1.1.2的详细解释。很多人都只看到SOLAS上写了水密门不必隔热,却忽略了SOLAS的解释条款。
自从SOLAS 2009生效后,破舱稳性的要求提高,破损假定的高度为夏季水线以上12.5m,故主甲板上有可能会大量使用水密防火门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yprunnet 发表于 2015-3-5 13:24
水密不必要防火仅限主甲板下。主甲板上要使用水密门就必须是水密防火门。请详见IMO MSC Circ. 1120  9.4. ...

学习了,没干过客船,所以不了解。是不是可以考虑一种省钱的方式,用一个水密门和一个防火门的组合来代替。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chin_bingjun 发表于 2015-6-19 08:57
学习了,没干过客船,所以不了解。是不是可以考虑一种省钱的方式,用一个水密门和一个防火门的组合来代替 ...

你说的方法当然可以,只要空间足够你布置两扇门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
冰火两重天吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-11 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不管厂家怎么说,只要他能提供相关的船级社型式认可证书就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
话不多说,直接上图。另外附经过ABS认可的A60防火水密门图纸一张,顺便给通过认可的无锡欣帆打个广告吧。
A60水密舱口盖.png
A60水密门.png

XF028-A-00 A60防火水密门(单把手).pdf

251.89 KB, 下载次数: 10

售价: 1 金币  [记录]

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-27 15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
都是有的  国内厂家就能做到  