查看: 3162|回复: 4
收起左侧

[设计制造] 请教变频电缆的选用原则

[复制链接]
发表于 2008-11-18 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
船舶和海工电气设计中,有涉及到变频电缆的,比如一整根电缆芯数和单芯截面积:3X25+3X4,有人说3X4的电缆是用于接地的,防止高频的辐射和干扰!接地用一芯电缆不行吗?为什么是三芯的,还有为什么要接地呢?在设计中是如何选型的?多谢了
期待大家的答复!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-11-19 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变频器专用电缆是三大三小,3×25为动力线芯,3×4为接地线芯,因为变频器的输出每相电压都含有大量的高次谐波对设备运行损害很大,对电机的转速及发热等都有影响,而且还会对一些控制电缆产生干扰,因此变频器应选用专用电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-19 22:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
多谢楼上的解答,还有就是想知道,变频电缆到底是根据什么来选型!比如说3X25是根据负载的大小来选,然后3X4是根据接地的原则,3X25电源线的接地要求来选的吗不过3X4是厂家在做的时候已经和3X25做在一起,不用我们选型了!关键还是3X25是的选型!
多谢大家的答复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-21 17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是加电抗最好啊!呵呵电缆本身作用实在太有限。
所谓起到效果的做法无非就是制作电缆时采用的绞合方式,绝缘层与屏蔽措施。除此,我实在感觉不出变频电缆有什么优越性,价格肯定不便宜。至于选择上,首先要看所用变频系统本身的技术要求,其次就是电缆本身的特性,再就是价格因素。一般变频器或系统都会告诉选用的电缆的一般要求或对此作说明---可以看说明书或咨询有关技术人员。
减少变频带来的谐波污染,我个人以为最好是选用电缆以及敷设时严格按照本身施工工艺要求以及与其它电缆和设备的敷设要求,使用电抗,变频器本身的选择和变频功能参数合理的设置;所有接地设备的接地质量。当然其它电器电子设备本身的电磁特性也非常重要。
谐波污染的治理是个综合问题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不懂 不过学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册