查看: 2633|回复: 7
收起左侧

[问题已经解决] 感烟探测探头

[复制链接]
发表于 2008-11-18 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
按FSS,机舱应急逃口(顶部)需不需要安装感烟探测探头?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-11-18 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照定义,好像应该装。但不记得哪条船装过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 不需要装
2. 安装位置的规定在SOLAS II-II章,FSS是对火灾报警系统具体的性能要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦,看来又是按规则做,规则没有就装呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-18 18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州

回复 3楼 wlmkl 的帖子

机舱逃口内安装感烟探头的不多,现在有验船师指出需要增装,对公约理解不一致:公约指出脱险通道仅是起居处所内的脱险通道还是所有脱险通道?对于货船,起居处所有谁见过除了走廊和梯道作为脱险通道外还见过其他形式的脱险通道没有?
Solas:
5 起居和服务处所及控制站的保护
  5.1 起居处所的感烟探测器
  在起居处所内的所有梯道、走廊和脱险通道内应安装本条5.2、5.3 和5.4 规定的感烟探
测器。还应考虑在通风管道内安装专用的感烟探测器。
 5.5 货船
  货船的起居和服务处所及控制站应依据第9.2.3.1 条所采用的保护方法,由以下固定式
探火和失火报警系统和/ 或自动喷水器、探火和失火报警系统保护:
  5.5.1 IC 法 - 应安装和布置一个固定式探火和失火报警系统,以探测起居处所的所有
走廊、梯道和脱险通道内的烟雾。

评分

参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
supervision + 2 + 2 感谢参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-18 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
在机舱应急逃口壁上安装一个手动报警按钮就可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-24 22:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
脱险通道的概念和应急逃生通道的概念是不同的,5楼的是对脱险通道的规定!
还是版主说的对,一般只在机舱应急逃生通道入口处装一个手动按钮!感烟探头没有装!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-25 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 3楼 wlmkl 的帖子

我认为要装:按照SOLAS的定义,“机舱逃口”也是属于机舱的一部分的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-21 22:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表