查看: 2296|回复: 6
收起左侧

[问题已经解决] 请教一个电气上的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-9 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
哪位大侠帮我解释一下图中的断路器的意思?  Inst600A/100A分别代表什么意思?
QQ截图未命名.bmp
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-11-9 23:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
inst600A是指瞬时脱扣,100A是框架电流!这种情况一般多用于变压器和舵机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
舵机,变压器用不着STARTER,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-10 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
600A是瞬时电流,100A是正常电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
Inst 是瞬态的缩写,可以理解为合闸和断开的瞬间。
因此该断路器可以承受的瞬态电流为600A
可以承受的稳态电流为100A

评分

参与人数 1金币 +2 +2 收起 理由
supervision + 2 + 2 经验分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是瞬动开关,60A的开关瞬动10倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-16 05:17

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表