查看: 2411|回复: 4
收起左侧

[管系] 请教:消防系统Isolation valve可以用蝶阀吗?

[复制链接]
发表于 2014-11-28 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
本帖最后由 cz_hhh 于 2014-11-28 12:55 编辑

请教:消防系统Isolation valve可以用蝶阀吗?如果可以用蝶阀,要注意些什么吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-11-28 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个对阀门没得特别的要求,主要是阀芯的材料不能为橡胶哪些材料密封形式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-28 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
最近有看到有船船东要求Isolation valve 从蝶阀改去glove valve,不知道这样是什么理由?是个人喜好嘛?还是出于其他操作方面的原因?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
常规情况下不建议,是因为蝶阀一般是橡胶密封,可能导致失火后无法保证密封。船检对此会有意见。当然金属密封的蝶阀是可以用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-29 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢lmw0320 !如果现在我们用的蝶阀的seat 是Al.Bronze,应该保证失火后密封,对吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 14:33

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表