查看: 2344|回复: 4
收起左侧

[设计制造] 哪位兄弟姐妹有海工 主机接线照片?

[复制链接]
发表于 2014-11-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
哪位朋友有主机接线的照片,托架走向,拿出来分享一下!希望你们的帮助!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-12-2 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我觉得这个没什么好说的或者是分享的
不过你可以说一下你遇到的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-4 23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gq_ee 发表于 2014-12-2 22:09
我觉得这个没什么好说的或者是分享的
不过你可以说一下你遇到的问题

瓦锡兰的主机,电缆从上向下走不通,甲板层高有点高,下面焊接管状托架有平台,没办法焊接在地面,而且两台主机之间距离很近,发电机和燃油机之间的设备需要维修,需要吊装,最好有照片参考参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
从甲板烧两根柱子下来,正对发电机进线口,托架装到柱子上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-7 23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
船舶动力魂 发表于 2014-12-4 23:53
瓦锡兰的主机,电缆从上向下走不通,甲板层高有点高,下面焊接管状托架有平台,没办法焊接在地面,而且两 ...

首先电缆的走向从上从下没有严格要求,设计中主要考虑是否妨碍维护、托架强度要足够,从上走托架长要考虑到托架强度,从下面走走在花钢板平台下焊在结构上即可
回复 支持 反对

使用道具 举报