查看: 4705|回复: 4
收起左侧

[电气] 照明接地,开关接地,插座接地

[复制链接]
发表于 2014-11-19 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
有个问题一直疑惑,灯线为什么有的是2x1.5的,有的用3x1.5的?比如船员舱室的照明,如果用2x1.5的电缆,灯具如何与天花板接地?还是说用3x1.5的电缆,灯具里面有自己的接地端子?请高手解释一下?

插座用3x2.5的电缆,楼宇部分的插座如何做接地?都是镶嵌在板子上面的?难道是开关里面是3个接线端子?L1,L2,与PE吗? 用2x2.5的电缆不行吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-11-28 14:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
灯线用2*1.5的情况:灯具用接地线使灯具与灯架连接,实现灯具的接地。灯线选用3*1.5的情况:接地方法与2*1.5时一样,但还要用其中的一根线把本路灯具全做等电位连接,再用这个线与照明分电箱中的接地端子连接。这种情况是在此船舶设置接地网时的做法。有不对的地方请大侠指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-28 20:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
使用2x1.5带接地芯线电缆,接地芯线用于将所有灯具的壳体连接到配电箱的公共接地极。使用2x1.5电线的话,必须对所有单个灯具的壳体就近接地。目的达到接地连续性,避免使得任何线路由于绝缘故障而漏电造**员触电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-11 13:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2014-11-28 20:26
使用2x1.5带接地芯线电缆,接地芯线用于将所有灯具的壳体连接到配电箱的公共接地极。使用2x1.5电线的话,必 ...

如果用2x1.5mm的电缆,船员舱室里面的灯怎么办?因为都是安装在吊顶上面。 请问大侠如何破?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 22:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可借用电缆的屏蔽层,达到接地连续性,如电缆不带屏蔽层,那就使用有第三芯电缆或有专门接地芯线的电缆
回复 支持 反对