查看: 18941|回复: 18
收起左侧

[电气] 主配电板上的绝缘检测表和接地灯测试按钮的疑问

[复制链接]
发表于 2014-11-14 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如图所示,主配电板上的绝缘灯三相一直是暗亮状态,这是不是正常现象?
按下接地灯测试按钮后,绝缘表先是向左摆动,而后又恢复正常,接地灯还是暗亮状态。请问这种现象是否正常?

按下按钮绝缘表为什么会摆动一下呢

按下按钮绝缘表为什么会摆动一下呢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-11-14 10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
正常状态啊,OK啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目测都是正常的,你要是有那个电路图拿出来看就更明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不正常!一开始即使是接地的。接地灯还是正常亮的。只有按下接地测试按钮灯才暗亮。才能看出哪一相接地!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 15:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看图说话:

1.pdf

10.13 KB, 下载次数: 206

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 15:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看图2 说话:

2.pdf

8.25 KB, 下载次数: 134

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 15:40 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 江海直达 于 2014-11-15 15:44 编辑


不正常嘛?!?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 15:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
本帖最后由 江海直达 于 2014-11-15 15:43 编辑


你说描述的是不正常?!,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个看指示灯接法了,一般指示灯是接相电压~如果是相电压,按测试按钮如果有一个灯灭了,另2盏灯变亮,则说明有一相接地~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看起来就是低档jrcs货
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冯超 发表于 2014-11-15 22:07
这个看指示灯接法了,一般指示灯是接相电压~如果是相电压,按测试按钮如果有一个灯灭了,另2盏灯变亮,则说 ...

一种线路是,亮灯哪相不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-16 08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 孤单的瓶子 于 2014-11-16 08:57 编辑

关于楼主的问题,感觉是绝缘低导致指示灯亮度低的,原理可分析上面的朋友贴的图纸。但如果绝缘正常时,绝缘测试灯亮度低,结合我自身的经验,个人认为是指示灯采用LED灯的原因。目测电压表显示为AC110V,可知该屏检测的电网电压为110V,通常绝缘监测仪的测试灯会采用AC110V规格的指示灯。那么在绝缘良好的情况下,每个指示灯也仅有110V/1.732=63.5V左右,对于110V的LED指示灯来说,显示亮度不是太好。
更极端的例子是在DC24V充放电板上,绝缘测试灯采用DC24V的LED指示灯,绝缘正常时,LED灯亮度更差。
我的解决办法有两种,较简单的一种是将LED灯换为同样电压规格等级的bulb灯泡指示灯。另外一种需要修改线路,但不换灯,由于稍显麻烦,所以还是把灯换成灯泡指示灯吧。

曾经有一套配电板AC110V馈电屏,DC24V充放电板的绝缘测试灯采用LED灯,在绝缘正常时,均亮度不太理想,更换灯泡后解决此问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-16 17:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
三只灯都暗变暗?那就是有接地故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-16 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kadachaotz 发表于 2014-11-16 17:28
三只灯都暗变暗?那就是有接地故障

请仔细再看六七楼的简图再做判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习,路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
江海直达 发表于 2014-11-15 23:51
一种线路是,亮灯哪相不好。

这个就要结合指示灯接线图来说了~一般情况是,如果灯灭了,另2盏比之前亮(相电压变成线电压),则灭灯对应的那相接地~假如有一相漏电,3盏灯都亮(明暗程度很明显),则稍暗的那盏灯对应的相漏电~如果三相线路绝缘都有问题的话,就不易辨别~所以指示灯法也叫单相接地检测~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
灯变亮,就接地了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-24 11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢分享!谢谢楼主!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-27 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门

谢谢分享。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报