发电机的调速有一个ISOC模式,ISOC英文全称是什么?PMS可以做ISOC吗?还是只能由GOV 如CAT的2301D来做呢?求大神指点。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-11-6 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
坐等高人来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-16 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该说的是  受PMS控制的调速  跟  不受PMS控制的调速
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 supervision 于 2014-11-17 11:12 编辑

一般来讲发电机组的主要有两种运行模式:
1.DROOP模式,带负载时牺牲转速
2.ISO模式,用PMS来实现发电机恒定转速运行模式,也就是所说的恒频模式。

droop和iso都是指调速器的调速特性模式,分别是有差调速和无差调速。发电机组并联运行时,调频调载方法 主要有有:有差调整法,无差调整法,
主调发电机法有差调整法(DROOP),是只靠调速器的有差特性进行一次调节,没有采用调频调载装置进行二次调节,所以系统会有一 定的频率降。
主调发电机组法(ISO),即一台机调速特性为有 差特性,另外一台机为无差特性。电网的频率有无差特性机组决定,并且电网负荷变化量主要由无差特性机组承担。
在ISO模式下,让多台发电机的调速环并接在一起,这样再经过调速器参数修正,便可达到多台发电机并列运行,频率稳定,并且能稳定频率运行。



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ISOC全拼是Isochronous,同步模式
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-2-27 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
无差调节-负载的增加或减少,原动机的转速保持恒速不变.谓之无差.
有差调节-随着负载的增加或减少,原动机的转速有所变化.谓之有差
回复 支持 反对