查看: 4891|回复: 12
收起左侧

[管系] 请教:消防系统,泵压头十公斤,管路阀门及管路附件压力等级?

[复制链接]
发表于 2014-10-29 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
一abs海工船,消防系统,泵压头十公斤,求管路阀门及附近压力等级? 用十公斤可以吗?还有所有附件及阀门用DIN 标准
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-10-30 12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是哪家船厂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-30 12:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
小船厂,想省料省钱,不想要PN16公斤的,不知道这样有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
10公斤可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-30 14:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请教哪位高手有DIn法兰或阀门资料,可以显示试验压力可以去到15公斤
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议采用PN16的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-30 19:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
法兰和阀门都换成Pn16成本,还有做了的都要拆出啦,重新热镀锌,再装回去,不敢想象
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要泵的封闭压头不超过10公斤,就可以用PN10的。另外,附件、阀件选型要按设计压力来,不是看测试压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-1 23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果消防泵是离心泵,理论上不会爆,不过对泵本身工况会有影响,详见泵的特性曲线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-2 10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢八楼楼主,你所说的“附件、阀件选型要按设计压力来,不是看测试压力”可否有相关出处,还是说是经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-2 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
还有一种情况就是,阀门和附件没有做workshop test ,那么等管子装船了以后做system test的时候他们是按实验压力(也就是15bar)来做测试的,这时候泵应该是暂时隔开的吧,也是为了保护泵,管子肯定没问题,就看阀门和其他附件能否顶得住15公斤的测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
问下设计压力应该比实际使用压力应该大点吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-3 12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对于离心泵,管路系统实际最大工作压力=设计压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 14:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表