我本人比较菜,今天在调试玉柴发电机的时候遇到一个比较奇怪的情况,24KW ,43.5A额定电流,三相四线制,
在用盐水缸作带负荷时,发现当电压400V,功率表显示24KW,功率因数滞后0.8时,频率是50.2HZ,电流怎么也达不到额定的43.5A,只有37A,这台机的电压是自动调压的,请教各位大侠是什么原因,谢谢大家!!!!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-10-28 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
借机学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-29 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
不是吧,都没人进来看看,大侠们帮帮忙阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-29 19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查下电抗器配置,似乎按你这个结果算功率因数在0.93啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-29 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
电抗和盐水缸应该都没问题的,现在感觉就是有功加不上, 盐水缸就算是换了全部是清水之前调试其他船的时候30KW的有功是可以加上去的,现在整个电极都插到底了可是有功顶多也就10KW左右,24KW的功率大部分是电抗加上去的,不过功率因数表现是功率因数的确是0。8, 用钳表测电流也是37A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-29 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
你所遇到主配电板表上是否有问题,自动调压是否有问题啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-29 23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
现在主配电板的的表是否有问题仍未确定(主要是功率因数表),明天要厂家来到才能确定,自动调压暂时还找不出问题,上面说的还算好的, 那条船有两台机,都是单机运行不用并车的,另一台的情况更怪,加电抗功率居然会掉!!我师傅说,那做那么多条船都没遇见这么奇怪的问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-30 18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
今天问题解决了, 主配厂家来把功率表的电压的,A,B,C相,电流的A,C相的接线都换了后问题解决, 他NND 好冤枉啊,浪费了3天时间,看他图纸只是电压的 A,B,C相接错了,不过单换电压线直接灸功率表不工作了,没有换到电流的接线!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-30 18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,解决了就好,下次就有经验了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-31 07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
主配厂家是那的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-31 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
武汉那边的,叫什么名字一时想不起来了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-3 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
功率因数显示不对,或者是电流表显示不对,很可能是表的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-13 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
很多国内小厂做的配电板都存在类似问题。他们的生产和质检不规范。

在调试的过程中,首先应准备一台万用表,首次调试时应借助万用表检查和校正配电板上的各种测量仪表,楼主在调试过程中是不是忽略了这个步骤?