发表于 2014-10-24 21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2014-10-24 21:13
而大家看到,机舱风机,在失电恢复后自动恢复运行,是超出龟发要求。

对于消防泵,龟发给出要求,泵应在任何时候,处于可运作状态,正因为如此,消防泵在驾驶台消防站就地都设置起动措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-10-24 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2014-10-24 21:17
对于消防泵,龟发给出要求,泵应在任何时候,处于可运作状态,正因为如此,消防泵在驾驶台消防站就地都设 ...

对于互为备用泵,自动状态,夜则无人机舱运作,失电后,电力要尽快恢复,可以是自动或手动恢复,备用状态的泵要自动顺序起动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2014-10-24 21:20
对于互为备用泵,自动状态,夜则无人机舱运作,失电后,电力要尽快恢复,可以是自动或手动恢复,备用状态 ...

对于照明变压器,它是第一时间内恢复工作,不存在自动和手动问题