查看: 5698|回复: 7
收起左侧

[电气] 三项五线制要改为三项四线制,及把零线去掉,应该如何改?

[复制链接]
发表于 2014-10-3 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
图纸上传了,也不知道能不能传上来。如果没有的话到论坛相册看一下吧 IMG_1097.JPG -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-10-4 11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
你的问题是啥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-4 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果只是想让这台机器能工作,加一个变压器应该行。但是不知道符不符合规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-4 21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lzcoua 发表于 2014-10-4 16:24
如果只是想让这台机器能工作,加一个变压器应该行。但是不知道符不符合规范。

对,只要能让它工作就行。加一个380变220的变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-4 23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个电源就是三相四线制。

你的问题应该是零线N的使用吧。
图片右侧的原理图没给出来,看不清,估计也就是此部分需要220V供电。
现有图纸采用一相380加N相实现220V取电。也可以取两相加变压器380/220实现。
规范对此不会有要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-5 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
串了压或并压不就可以改了吗?我也不是很清楚的求高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-7 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
三相380V抽零,每相对零线是220V 呵呵 设备厂家真会省 省了个380/220V 变压器。一般控制回路用220V 还有极其个别的船东 要求控制回路24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-8 20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
本帖最后由 cyf 于 2014-10-8 20:03 编辑

楼主的意思是:图片上的除湿机接到船电(三项对地绝缘系统,440V 60HZ)上?如果是的话应该这样整:1.要求不高时220控制电源单独设440V/220V (单相)TR功率要够4台风扇电机功率+30W。2要求高的话主电源要设自耦变压器一台功率要符合两台压缩机同时工作的要求,其余同第一条。要求再高的话换船用标准除湿机。